最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 520(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-08-19
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-17 19:32
引用
引用樓主hawson于2011-05-05 14:48發表的 急停按鈕的接法 :
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。

正常情況下是沒有什么問題的,但是要是開關接線斷開了,在這種情況下要是想停機是停不了的,會出現危險。所以最好用不要用這種方式做保護。