根據電阻率,估算出線路壓降如下
95mm^2     12.6V
70mm^2     17.1V
50mm^2     23.9V
35mm^2     34.2V
25mm^2     47.8V
本人推薦線纜70mm^2以上。
簽名無效了,麻雀不見了!
hta
HHTA
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 141 點
下載積分: 4448 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2024-11-04
查看hta的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-05-07 10:21
70的 可以用了最好要70以上的
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-05-07 11:41
45KW,額定電流大約90A,這么遠的距離不應該是直接啟動,直接啟動的電流能達到600A左右,應該是軟啟動,正常情況下35的就夠,考慮線路壓降,可以適當加大規格
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-05-07 18:28
“50后遞增減五”!50mm2可以配45KW的電機,要求為銅芯塑料線。70mm2可以配60KW的電機,要求為銅芯塑料線。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-05-07 21:35
又一個活學活用大師
xyjbhl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 319 點
下載積分: 931 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看xyjbhl的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-05-08 01:13
不懂,學習了
pzs929
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pzs929的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-05-08 10:01
學習了,這么遠的沒經驗
uknow
one for all ,all for one
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 236 點
下載積分: 920 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2022-11-28
查看uknow的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-05-08 10:17
我沒搞過 ,學學學習
張家喜
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張家喜的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-05-08 10:29
我認為35平方的國標銅錢就可以了,因一平方的銅線可導電5A左右,那么你的電機電流也就是最多100A,個人關點,只拱參考
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-05-08 10:33
要考慮線路壓降,70平方最好,
95太大,有點浪費。
林之春
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看林之春的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-05-08 10:36
國標35平方,
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-05-08 12:21
多誠實的語言啊,“沒搞過,學習學習”,“這么遠,沒搞過”,大姨媽說過:“不懂不要誤導別人”。搞專題應用的師傅也不少?
[ 此帖被liuhuaxing在2011-05-08 12:28重新編輯 ]