xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-05 17:31
深井泵 45KW  電纜配幾平方的  急。。。!  控制柜到泵距離850米     打聽一下最少都要用120平方的  需要做過這方面的證實      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 21:07
我噶感覺35平方的應該可以,45KW交流電機電流應該是125A左右,距離不算遠,壓降不大,35的應該沒有問題的
樓主留言:
距離有850米還不算遠呀