farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-01 19:37
急停:緊急停止

在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。

有經驗的朋友給點意見,謝謝!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-11 11:58
這個要看情況,有的停止只是等同于暫停的功能,再啟動緊接著工作,無需重新啟動,有的就要求重新啟動,而急停的定義是緊急停止,一般應用在緊急場合,危及到設備人身安全,要求立即斷開動力主電源(低壓控制電源安全相關電源不斷),運動部件要求立即停止,電梯車床類立即制動,壓力系統立即卸壓(如壓縮空氣,液壓系統),同時發出警報信號!我一般做的都是雙重的急停,里面用獨立的兩條回路(使用兩組常閉觸點),控制與動力都動作!