farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-01 19:37
急停:緊急停止

在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。

有經驗的朋友給點意見,謝謝!
樹人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 237 點
下載積分: 872 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2023-08-26
查看樹人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-27 20:58
  1合理.