樓主  發表于: 2008-03-01 19:37
急停:緊急停止

在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。

有經驗的朋友給點意見,謝謝!
goldpds
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 213 點
下載積分: 797 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2008-02-05
最后登錄: 2024-11-04
查看goldpds的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-12 13:12
急停沒必要斷開PLC電源,但一定要斷開正工作的設備電源,在急停按鈕恢復之前防止設備意外啟動。