樓主  發表于: 2011-05-08 16:24
丹佛斯FC51系列變頻器,由PLC控制它的端子來運行。NPN控制方式,其他同型號的運行正!疽彩荖PN控制方式】,其中有一臺施加啟動信號后沒法運行《施加啟動信號后變頻器會以它本身的調節電位器的頻率來運行》,也沒有顯示什么報警《同其他變頻器參數設定一致》,找不出原因。沒辦法再給這個變頻器另外一個端子施加一個信號做點動運行,這是它可以運行了。但是運行后變頻器的頻率會以點動設定的頻率來運行一會后兒,接著開始往下降,快為0頻率時又往上升,一直循環著。再這期間變頻器偶爾還會停止運行【監視PLC輸出正!俊MnD一下又開始運行。。。。。。琢磨兩天找不出問題,以為干擾,把他的信號懸空隔離開還是有這種問題。。。嘗試運行中把它的點動信號拿掉,它突然就停止運行了《啟動信號還有,這是它要以電位器頻率運行才對》。又嘗試直接短接0V《NPN方式》,它運行但還是重復著跳躍。無奈之下把這信號短接24V,這下正常了,可它是NPN方式呀,不合常理,所以也不敢這樣使用。它由撥碼開關來選擇NPN或PNP控制方式,所以說不會設定錯的。。。其他變頻器正常的運行著。。。。郁悶呀。已經確定沒有干擾,PLC輸出也正常。。。沒辦法了,大家指教一下或給點意見參考參考吧。。。。。多多謝謝大家了。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-10 22:17
謝謝大家,有一點就是一個端子0V控制,一個端子24V控制。。。。。這就不可能啊。。。。撥碼開關選擇為0V控制。好郁悶,