yeyali998
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeyali998的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-08 18:09
我現在想外部按鈕改變PLC內部的時間繼電器的數值````帶指令`  比如我設定5秒     我現在想在外部用按鈕改成 1    2    3   4     5秒````用什么指令```
[ 此帖被yeyali998在2011-05-09 08:28重新編輯 ]
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-23 00:42
圖片:
M8000初始化D0,若D0的值等于0則不能再減小,X0每接通一次定時器增加1S,X1接通一次定時器減少1S。
這個程序的缺點是每次斷電后需要重新設置時間值。
如果想停機后保存時間值可以把D0換成D128。
[ 此帖被chenpingyg在2011-05-23 00:52重新編輯 ]
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-23 00:58
還有一種辦法就是在輸出點上接一個時間繼電器,把輸入點串在時間繼電器的觸點上。
自己的事情自己做.