樓主  發表于: 2011-05-11 11:04
有2條配料傳送帶,一條傳送帶傳輸的是土，另一條傳送帶傳輸的是煤礦,要求土和煤按比例配料,土傳送帶用的是普通電機,煤傳送帶用的是變頻器,請問大家這個項目應該怎么做,
qiao135224
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qiao135224的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-11 13:33
土稱重后用一個壓力傳感器檢測信號,經變送器轉換送到變頻器,用變頻器PID功能控制煤傳送帶的速度.這樣的系統應該精度不高.比較浪費煤.因為土煤要混合攪拌,好的做法是土稱重后,直接控制煤重量