QD75M4模塊,3軸定位,其中兩軸是正常的,但是第二軸一直報104時硬件限位報警,反復確認過硬件限位已經被短接好了,并且更換另外一M4模塊依然是這個問題。
不過用1軸的參數來控制時時可以的 ,問題軸和1軸唯一的區別是帶剎車的,我想請教是不是參數有什么問題,或者有什么方法能監控M4模塊中的硬件限位信號,或者其他原因。
謝謝。
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-12 10:50
不好意思 都是我的錯
QD5M4 左面的插頭是1,2軸,右面的插頭是3,4軸 我沒仔細看按照習慣1,2軸插在了3,4上,3,4軸插在了1,2上 這樣就空下了軸2  郁悶?br />仔細 大家 引以戒啊