lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3299 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-14 14:16
我公司使用的是三菱A系列變頻器,矢量變頻控制閉環(驅動電機帶編碼器)
速度控制方式:
單動時,通過電位計調整速度
聯動時,速度的調節來自前級的模擬量信號(0~10V)
最近經常出現以下問題:

設備在正常運行時,偶爾會出現突然停下來現象,停下來2~3秒后,又自行恢復正常速度運行。
出現頻次:有時幾個小時,有時2天,沒有周期性。

請問這是哪方面出了問題,

控制回路應該是正常的,要不然不可能自行啟動的。

拜托了各位,小弟心急如焚。

可以通過電話聯系我,13564404883  
lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3299 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 15:12
我公司是一條生產線,如果是瞬間停電,其他的電控柜應該也會出現類似的問題,

但其他的都是正常的。

另外,瞬間停電一般是由什么原因造成的,請告之一下,

因?yàn),上述現象已經出現多次了。

變頻器的壽命一般是幾年?
lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3299 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-14 15:42
謝謝各位,我想問一下,這跟模擬量信號受到干擾有沒有關系?
lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3299 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-25 16:24
7樓的說的很對,自動我更換了中間繼電器后,就一切正常了,謝謝各位的關照。