hongming
級別: 略有小成
|
我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。 這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。 我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。 我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。 所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關? |
---|---|
|
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
|
總線一般配空氣開關。分線才配漏電開關。設計就有問題。漏電整個系統就跳了。三線漏電開關沒過零線,后級空氣開關又使用零線,肯定會跳閘的。簡單點就把三相漏電開關換成四線的。麻煩一點把總線換空氣開關,分線換漏電開關。 |
---|---|
|