樓主  發表于: 2011-05-15 20:50
有一烘箱自動加溫電路,采用溫度表輸出12V電壓,控制三個固態繼電器,也就是繼電器與三相電源相接,給烘箱加溫。三個固態繼電器控制回路串聯,接上溫度表的12V電源,現在有個問題是,我用同型號同一廠家生產的固態繼電器,替換串聯固態繼電器的第一個繼電器,但換上的固態繼電器得到的控制電壓與原來的不一樣,再換一個繼電器電壓又是另外一個數,為什么同樣的固態繼電器接在同一地方,得到電壓卻不一樣?請高手幫忙解釋解釋!謝謝!
qzwyp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 108 點
下載積分: 3606 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2024-01-11
查看qzwyp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-16 08:40
要三個一起換的,遇到過,換下來的以后單獨使用