請教各位高手:

    假如我機器在執行自動運行程序過程中,突然其中某一個輸入信號沒有了,這時要讓機器自動停機。請問這程序怎樣寫呢?謝謝了!
    比如整個循環中用了X1、X2、X3、X4等輸入點,突然其中X3信號點失效了,要求機器立即自動停止運行。我用的是三菱FX1S系列PLC。
    請高手指點一二,謝謝!
天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-16 13:15
謝謝各位了!可是我這些開關不是按鈕開關,用的都是光電或接近開關,沒有常開和常閉的。
而且我只懂一點點電路、PLC的梯形圖也只懂點點,能用梯形圖的方式給出這節程序怎樣寫,用啥指令?真的太謝謝了!!