lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-20 11:50


  

1.大家看這是一段伺服控制的程序,按下啟動按鈕伺服會開始轉動,但是怎樣讓伺服轉動過程中緊急停止呢?就是說不讓Q0.0發脈沖了。程序該怎么寫?

2.如果伺服轉動了3圈中途停止了,設定是5圈,還剩下2圈,如何再按下啟動按鈕,伺服轉完剩下的2圈?
lxf01059511
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 206 點
下載積分: 670 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-05-15
最后登錄: 2018-03-29
查看lxf01059511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-20 17:18
復位Q0.0