工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-21 12:31
如何用兩個接近開關和一個高速數顯計數器實現高速計數。比如一個圓盤在邊緣均勻的排列著6個金屬感應體,這個圓盤用電機帶動著旋轉,正傳時加計數,反轉時減計數。此盤轉速很高約每分600轉。我試過幾次計數不準,請教高手說是兩個接近開關位置沒調好。具體怎個調發還望高手繼續指點。(補充一下接線沒問題,如果調好了計數是很準確的。)
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-21 15:45
6個感應器,每分鐘600轉,也就是說每分鐘就有3600個信號,如果我沒算錯的話每秒應該有60個脈沖吧,建議你用高速計數器。如果程序很大,PLC的掃描時間也會增加,就有可能出現計數不準確。還有就是你的接近開關最高響應頻率是多少?后者可能性更大。
自己的事情自己做.