mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-23 11:16
我公司,有臺設備,電路控制是PLC控制的,設備一上電,氣缸就動作。是PLC中控制這個電磁閥的Y點不好,還是線圈的問題.......
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 哈哈,你太有才了
    ksdr
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ksdr的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-05-23 14:49
    是不是程序中寫成PLC上電就控制電磁閥電輸出。
    三菱PLC程序中檢查M8000和M8002的輸出點。