mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-23 11:16
我公司,有臺設備,電路控制是PLC控制的,設備一上電,氣缸就動作。是PLC中控制這個電磁閥的Y點不好,還是線圈的問題.......
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 哈哈,你太有才了
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-05-23 16:00
    如果以前不是這樣的,那么1,PLC輸出點壞了,變成常通了。2,電磁閥卡住了。3其它線路故障。你可以把PLC上控制那個電磁閥的那根線拆掉,如果PLC輸出還是有。就是PLC問題。如果沒輸出,就找外部原因。