樓主  發表于: 2011-05-23 16:02
  這個柜子從接下來到元件選型,柜體設計制作,備料,裝配等,足足拖了將近2個月的時間,雖說自己已經盡心盡力去做,完工后可還是覺得有許多的缺失,發上來請各位兄弟們看看,哪些地方還需要注意的,下次工程的時候多注意一下。不管怎么說完成了還是很開心,希望調試OK后能順利收到款啊。這年頭接個私活不容易啊,希望自己以后能做的更完善一些,讓客戶不好意思不付款哈哈。(哦,說明一下:這是做的一個電氣預燒爐的控制柜,只有4個回路,總功率180KW左右)謝謝大家。


  

  



  

  

  
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
日出
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 193 點
下載積分: 608 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2021-02-19
查看日出的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 16:34
里面熔斷器的地方最好有有機玻璃板做一下保護,貼上有電標記,上面的銅牌最好也是要保護的,主電源進線可能會有點問題(進線電纜會很硬,你上面是母線排,可能進線會難做一點),最好是主開關要加操作手柄,這樣安全。如果可以的話底下加一塊封板,這樣接完線就蓋上,比較整潔。上面的銅母線到是不錯啊。