  這個柜子從接下來到元件選型,柜體設計制作,備料,裝配等,足足拖了將近2個月的時間,雖說自己已經盡心盡力去做,完工后可還是覺得有許多的缺失,發上來請各位兄弟們看看,哪些地方還需要注意的,下次工程的時候多注意一下。不管怎么說完成了還是很開心,希望調試OK后能順利收到款啊。這年頭接個私活不容易啊,希望自己以后能做的更完善一些,讓客戶不好意思不付款哈哈。(哦,說明一下:這是做的一個電氣預燒爐的控制柜,只有4個回路,總功率180KW左右)謝謝大家。


  

  



  

  

  
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15077 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看m046的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-23 22:34
引用
引用第3樓匯榮鋁業于2011-05-23 16:35發表的  :
不錯,看著挺舒服的,柜子里那4個像變頻器一樣的東西是什么呀?

回老兄,那是scr調功器,控制負載的電流電壓。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15077 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看m046的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-23 22:36
   呵呵
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15077 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看m046的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-23 22:44
引用
引用第10樓wsc001于2011-05-23 17:39發表的  :
很好,現場帶負載最能發現問題,那個調控器是什么牌子的 想分享一下,價格質量可以嗎,什么表,感性負載嗎 會不會出現電流抖動。

謝謝夸獎,那個是泰矽的SCR調功器,硅碳棒負載,昨天帶小負載試了一下,電流調節很平穩,移相觸發的控制方式,感覺還可以,也是第一次用。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15077 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看m046的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-23 22:49
引用
引用第14樓828380于2011-05-23 18:30發表的  :
整體是不錯的,可是在保護成果上差點,很容易被仿造,還有熔體應該在調功器之前
僅是個人意見。多多指教

謝謝指教,那個熔體我設計是為了防止負載短路或接地而燒壞SCR(本身也是帶有保險的)是以防萬一時候用的,請問這個有什么標準嗎?放在前面或者后面兩者之間的區別在哪里呢?請指教,謝謝。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15077 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看m046的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-24 20:37
引用
引用第40樓日出于2011-05-24 16:34發表的  :
里面熔斷器的地方最好有有機玻璃板做一下保護,貼上有電標記,上面的銅牌最好也是要保護的,主電源進線可能會有點問題(進線電纜會很硬,你上面是母線排,可能進線會難做一點),最好是主開關要加操作手柄,這樣安全。如果可以的話底下加一塊封板,這樣接完線就蓋上,比較整潔。上面的銅母線到是不錯啊。

嗯,兄弟說的是,下次要注意,謝謝。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15077 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看m046的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-25 09:38
引用
引用第39樓515932914于2011-05-24 14:17發表的  :
最大的那個開關上搭的幾根線太不像樣了

兄弟那是試機接的臨時線
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15077 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看m046的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-12 09:43
引用
引用第122樓weiqiang615于2011-06-11 11:18發表的  :
樓主的柜子做的真的不錯,接線各方面都很漂亮,請問樓主,柜子正面的四個表是不是日本山武的PID調節儀啊,還是上面的一臺無紙記錄儀從哪買的??

是山武的,無紙記錄儀用的是國產的。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15077 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看m046的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-12 09:47
引用
引用第114樓xqx666于2011-06-10 20:48發表的  :
大俠,做的不錯!
1,你可考慮過現場使用環境?是不是電鍍廠用的設備?叫廠家做這個ES電柜的時候有沒有要求過防護等級?
2,電柜里的元件比較少,其實可以再密集一點,這樣更美觀而且省地方。有些廠家的無塵車間可是寸土如金。
3,如果做密集點的話,你的前柜門是否加兩個進氣過濾網?后門是否加兩個散熱風扇?保持通風良好?
以上只是開個玩笑!不要見怪!

謝謝兄弟的指教:
1.環境是考慮過的,制造業現場,電子制造業的。
2.空間放大是考慮到以后方便檢修(經驗0
3.有設計有防塵網,排氣扇設計在頂部。
謝謝
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15077 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看m046的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-17 08:03
引用
引用第130樓tangzhongze于2011-06-16 22:41發表的  :


兄弟,那是試機接的臨時線
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15077 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看m046的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-17 14:23
引用
引用第126樓liuhanqi于2011-06-12 09:54發表的  :
面板上面的線槽是用膠粘上的吧?

不是哦兄弟,設計的時候就裝有專門走線槽的底板,攻絲安裝的。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15077 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-09-21
查看m046的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-17 14:25
引用
引用第136樓linzb于2011-06-17 11:54發表的  :
臺安變頻器是舊貨吧?我買不到新的……

客戶原來設備上的,可以用就沒有裝新的
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。