fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1815 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-10-28
查看fkeickl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-23 20:08
我原來一直用繼電器輸出型PLC,中間再加繼電器,來控制220V電磁閥或或220V接觸器,達到保護PLC輸出點的目的,現在想用晶體管PLC來控制220V電磁閥或220V接觸器,中間加什么比較好?請高手指點!想用固態繼電器,但不知合適的型號,請哪位用過的朋友提供下,最好帶插座的,體積盡量小一點的,方便維修。有一點我想說明,大固態繼電器控制小電流不行,因為固態繼電器無控制電壓時也會有小電流。
[ 此帖被fkeickl在2011-05-25 14:05重新編輯 ]
有壓力就有動力
fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1815 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-10-28
查看fkeickl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 11:07
28樓說的很有道理
有壓力就有動力