樓主  發表于: 2011-05-26 13:16
  
   S7-300 系統里 有很多FB FC 子程序,  編號怎么編寫? 因為庫里有FC1--FC126 ,是不是我們自己編寫的FC從FC127開始編號,  例如我自己寫一個FC1  不就和庫里的編號重復了吧?  怎么來處理? 還是隨便寫。,
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-26 13:26
你仍然可以使用任何你想使用的號碼來定義你的FC,F(xiàn)B,雖然庫中已經有很多已經有的FB,F(xiàn)C編號,但是編譯器仍然以程序中出現的為準,也就是說,你不能與項目樹中FC,F(xiàn)B目錄夾中的有命名上的沖突。

例如:你已經寫有FC105,然后你又想從庫中拖出FC105(Scale),此時是不允許的,你將不得不對你自己寫的FC105進行更名處理。