zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 10:33
如題,請問各位,松下220v三相電機想用380v供電,除了加變頻器以外,還有什么辦法?

不明白,為什么他們要設計成220v三相的,這樣不就是要用戶一定要用變頻器嗎?
給我一根杠桿,一個支點
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 10:59
有這種標示的  380vac/220vac     星型/ 三角形的就可以。
意思就是:星型接法的時候對應380vac,三角形接法的時候對應的220vac
這個應該是常識了吧?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(凱撒大帝) 熱心助人
  • 保持每天一點小進步足矣。。。