1.用PLC的PID功能發出模擬信號來控制變頻器實現恒壓供水?
2.壓力傳感器直接接到變頻器上,用變頻器的PID功能控制?聽說有多泵卡之類的?
3.用恒壓供水控制器控制?

目前大家都是用什么方式來做的恒壓供水?用什么方式比較好?場合不一樣,控制方式也不一樣嗎?那種控制好做一些?

我想自己做個恒壓供水的實驗,PLC  變頻器  模擬模塊  壓力傳感器都有,我怎么來實驗我做的恒壓供水可靠嗎?怎么來實驗?
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-12-29
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 08:44
其實只要不做人機什么的,用個帶PID的控制器完全可以取代PLC。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑