樓主  發表于: 2011-05-29 14:44
求教:有2個原來能用的變頻器,長期放置,以后再用再用就不能用了!。。。。。。。。。。
什么原因呢?連接啟動信號沒反應.
[ 此帖被aabbcc296在2011-05-30 08:11重新編輯 ]
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10256 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-10-16
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 15:27
電容還是電容!找資料看一下吧!
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10256 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-10-16
查看bodau的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-29 16:03
從網上找的資料,參考下吧!
如果變頻器閑置時間過久,使用之前必須根據操作說明對直流母線電容進行充電操作。



存放時間必須從生產日期而不是從交貨日期起計算。生產日期在變頻器的序列號中標出,



操作原則如下:(只針對西門子的變頻,其它請參考)



存放時間小于1年:

無須充電操作。



存放時間  1  -  2  年:

第一次ON命令之前,變頻器必須通電1小時。



存放時間  2  -  3  年:

使用調壓電源給變頻器充電:

•  加  25%  額定電壓30分鐘,然后

•  加  50%  額定電壓30分鐘,  再

•  加  75%  額定電壓30分鐘,  最后

•  加  100%  額定電壓30分鐘。





存放時間大于3年:



使用調壓電源給變頻器充電:

•  加  25%  額定電壓2小時,然后

•  加  50%  額定電壓2小時,  再

•  加  75%  額定電壓2小時,  最后

•  加  100%  額定電壓2小時。



使用調壓電源對變頻器充電的操作方法:

可調電源的選擇取決于變頻器的供電電源,對于進線電壓為單相  /  三相  230V  AC的變頻器,  可采用單相  230V  AC  /  2A  調壓器。單相或三相變頻器均可以采用單相調壓電源充電(L+  接  L1  、  N  接  L2  或  L3  )。  由于是同一個整流器,因此所有的直流母線電容將同時充電。



高電壓等級的變頻器充電時必須要保證所需的電壓(如400V)。因為電容充電時幾乎不需要電流,所以可以使用小容量的電源(2A足夠)。





使用電阻(白熾燈)對變頻器充電的操作方法:

如果直接連接供電電源給驅動裝置的直流母線電容充電,充電時間應至少為60分鐘。這項操作必須在正常室溫和沒有連接負載的情況下進行,并且必須在供電電源的三相回路中串聯電阻:



a)  400V  驅動裝置:  使用  1k/100W電阻(如  Vishay  公司的產品:GWK150J1001KLX000)。  在電源電壓不大于400V的情況下,也可以使用100W  白熾燈。如果使用白熾燈,在整個充電過程中有可能熄滅或者燈光非常微弱。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(aabbcc296) 熱心助人