今天試了幾個吸真空的風機,7.5的電機,星三啟動,測啟動時電流是30安,屬于正常,電機試后都發熱,有點燙,這屬于正常嗎
[ 此帖被532331770在2011-05-31 19:32重新編輯 ]
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 21:13
看是否超過額定電流,只要不超過額定電流就沒問題