樓主  發表于: 2011-05-31 15:04
同仁們好。。車間設備接在電控箱里,一開設備電源就跳閘。
設備上是四線的   無零線。只要不接設備地線,就不會跳閘了。
  大家給分析下   是電控柜還是設備有問題?
jin5321
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 930 點
下載積分: 475 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2011-05-05
最后登錄: 2015-06-09
查看jin5321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 15:10
換個空開試試吧有可能是空開檢測到異常電流才跳閘的