樓主  發表于: 2011-05-31 21:27
今天買了個雅馬哈的單軸伺服,說明書要求專用接地,一時糊涂不知道怎么接,怕給弄燒掉了,有沒有高手可以指點下?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jona2011) 感謝分享
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2470 個
    工控威望: 1757 點
    下載積分: 82479 分
    在線時間: 1506(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-11-14
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-06-02 15:10
    接專用接地線上。。不是共同接地。。