wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: -41 點
下載積分: 198 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2017-08-11
查看wsgily的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-01 15:57
現在的要求是用PLSY 指令發脈沖,通過伺服來拉塑料薄膜,由于拉模過程中可能有打滑(摩擦拉模)所以用定長來拉肯定是有誤差的,所以現在在送膜端加了一個編碼器來測實際送膜量,這樣做就準確了,但我以前沒有用過編碼器,如何使用啊,程序大概怎么寫,輸入為高數計數X0,X1,X2,輸出Y0,求解
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jona2011) 感謝分享
    wsir123
    日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 4 篇
    發帖數量: 1504 個
    工控威望: 5491 點
    下載積分: 24426 分
    在線時間: 818(小時)
    注冊時間: 2007-01-22
    最后登錄: 2024-06-09
    查看wsir123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-06-02 15:28
    對安裝在送模端的編碼器計數器C251進行處理轉換成你需要的就可以了。
    保持每天一點小進步足矣。。。