三菱PLSV和DRVI二個指令之間有什么不一樣?說明書上看不明白,希望哪一位大哥具體說下,舉個例子更好
[ 此帖被dujiang100在2011-06-01 21:14重新編輯 ]
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-08 14:11
PLSV可以按照指定速度發指定數量的脈沖,僅發脈沖而已。
DRVI主要用于定位,以相對驅動方式執行單速位置控制的指令,除了可以按照指定速度和要求數量發脈沖外,會根據你的脈沖數值及當前位置輸出方向