chlider
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chlider的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-01 21:14
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請問有玩過barcode的高手大大
小弟將barcode設定為9600 8 odd 1
而通訊模組(QJ71C24N-R2)也設定一樣(只用到CH1),站號為7 SW1(05C2) SW2(0006) SW5(0007)
通訊線接腳為 RXD---TXD
TXD----RXD
GND---GND
2邊RTS與CTS自己短路

但是每次掃條碼,通訊模組都會異常
不知道我哪裡設定有問題?????
請高手大大們指導
chlider
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chlider的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 16:46
謝謝各位
我己經找到問題
原來是barcode設定中
STX/ETX control要設定Enable
Record suffix要設定CRLF