我們看手冊發現一個問題。也就是說用QD75P 做定位控制時,如何知道伺服電機走完路徑呢?就是說那個X14如何知道伺服電機走完了呢?
再看看AD75P 和FX2N-10GM的 接線圖,都有一個INP (伺服定位結束)。也就是說放大器接收脈沖指令運行完畢后INP通知定位模塊定位完成,這樣PLC才 得以知道。
那么QD75P沒有這個信號如何知道伺服伺服電機走完路徑呢?