樓主  發表于: 2008-03-14 11:40
我們做的設備上,原來用的是pnp輸出的接近開關,這次因為納期的問題,采購的是npn輸出的開關,不知道在plc com口的的設置上有無影響呢,還是只是在開關接線時做些更改就可以呢?

真心請教 在線等
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-23 12:00
在三菱PLC中使用的輸入為漏極方式,
西門子歐姆龍PLC為源極輸入方式,
如果你使用的是三菱PLC的話,你只需在輸入端口如X1與COM之間并一個2.2K的電阻即可,
此電阻叫著下拉電阻,使X1與COM中的電阻變小,使X1到COM中有足夠的電流流過,驅動PLC內部的
光電耦合器!
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-26 14:32
TO24樓: 我說的方法只適用于應急,在事件緊急而且一下子找不到NPN管的時候用一下,并不推廣和鼓勵大家這樣亂敢線路和故意給別人造難題!!