樓主  發表于: 2011-06-10 20:45
今天我把CPM2A  PLC 的內存清除了,結果吧程序下到PLC 后,接好線怎么輸入信號接上COM端都不能輸入信號(就是輸入指示燈不亮)不知道什么原因請高手指點多謝
xinyan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 424 點
下載積分: 2028 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2024-05-09
查看xinyan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-11 16:30
對于歐姆龍PLC,如果使用NPN 型傳感器,COM端接+24V,如果使用PNP型傳感器,COM端接0V,如果接線正確還不能使用,就有可能是硬件損壞了。