52733848
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3389 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2021-11-14
查看52733848的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-10 20:58
我手上有一塊屏,型號是:A970GOT-SBA,通訊板為:A9GT-QBUSS,早些時間是因為主板問題,主板修好后,拿到現場去試機,發現通訊不了,一直顯示:CPU交信中。。。。我用軟件上載程序和下載程序都可以的。懷疑是通訊板的問題,拿這塊通訊板去與另一臺屏上用,可以確定通訊板是好的,這樣問題又回到了主板上,思來想去而不得其解,最后還在發在MEMORY INFO這個菜單里發現了一些區別:
[PLC COMM。UNIT]這項里是:NOT INSTALLED ;   [COMM DRIVER]這項里是BUS(Q),
查看另一臺好的:
PLC COMM。UNIT]這項里是:BUS(Q);[COMM DRIVER]這項里是BUS(Q),
把那臺好的通訊板拆下來,PLC COMM。UNIT]這項里也變成了NOT INSTALLED ,
看來故障就是在里,主板上可能有哪個地方有問題,所以這塊板插上去了,沒有在MEMORY INFO里識別出來,所以能讀不上,
問題發現了,卻不知道主板壞在哪里,所以特來請教各位師傅,可以指點我修,也可以商談發給你們修,只要價格合理,請幫幫我,