luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-11 10:49
圖片:
三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
hedaqiu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6615 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-11-29
最后登錄: 2016-09-20
查看hedaqiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-06 23:08
前幾天我這邊臺達20EX系列PLC電源壞了,我外設一個開關電源就行了