xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-13 21:59
1,小弟偶爾看過一些老外的電路圖,發現開關電源的輸出(24V+,0V),0V會與PE相接。
2,小弟又偶爾看過一電路圖中的開關電源的輸出(24V+,0V),0V沒有與PE相接,獨立的。

后來我自己做了一臺機器,我想開關電源的0V與PE相接好,還是不接的好,已經猶豫三個月了……,哈哈,真是害死人啊,請各位踴躍討論此問題,24V電源的公共端到底接了PE好?還是不接PE好?各有什么利和弊?謝謝!



請各位大俠要舉例說明啊,不要就幾個字,不接地好!接地好!
我們要事例說明,快啊,小弟們期待中……哈哈
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:23重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 13:56
保證你的設備按規范接地后,0V接地不存在任何問題。
(有多年實際使用經驗)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 誰證明了?請舉例說明