圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-13 23:35
1-為什么電容補償柜都是用保險而不用斷路器?
2-為什么一個小小容量的電容柜接在龐大的電網中能將功率因數補償??假設沒單獨裝電力變壓器的情況怎么補償?有人想過這問題沒
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-29 21:36
樓主對于補償?是有誤解的。所謂補償?shù)蕉嗌,是指的在測量點的相位角提前或者滯后。一般補償測量點都在主電源的輸入端(變壓器的輸出端)。這里測量的數值無論是多少,都和其他主電網無關。而不是說一個電容可以把其他也會補償上去。這樣的說法是不對的。對于第一個問題,我的看法是電容補償瞬間容易產生瞬間過電流,而一般我們用的短路器都是A型,也就是無延時型斷路器,沒有辦法在經常性通斷的補償回路中保持穩定性,所以就用保險來替代斷路器(保險絲熔斷是有延時的,可以有效錯開過電流)。不過現在斷路器也是常用的,通常解決辦法是在主電路中串聯補償用電抗器,可以有效解決這個問題。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com