yangzeliand
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 113 點
下載積分: 831 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-08-20
查看yangzeliand的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-16 18:59
用一臺三菱PLC的235高速記數器記編碼器的脈沖輸入個數。以下是實測數據:PLC聯上電腦編碼器轉一圈為8100個左右數,但是斷開與電腦連接一圈只有2000個左右。插上與拔掉編程線就是兩種結果。。頭都大了!盼大哥們指點。
f222332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 142 點
下載積分: 519 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-02-07
最后登錄: 2012-10-20
查看f222332的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-16 20:09
以前我們公司用高速計數器計編碼器脈沖數也不準后來在輸入
信號端并上一個電容就 好了
樓主留言:
不是準不準的問題,而是相差太遠,而且是很規律的。