樓主  發表于: 2011-06-16 21:08
車間里有設備,設備上有變頻器,發熱片,有直接啟動的小功率馬達,如果用漏電開關做為總開關合理嗎
xinglianyi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xinglianyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-19 09:05
漏電開關做車間總開關,這種做法會招致極大的災難。車間環境一般都比較惡劣,地勢地而且潮氣大。尤其是,趕上梅雨潮濕季節。任何來自照明和動力系統的漏電,都會造成漏電器頻繁跳開。就像21、24樓說的那樣,在那樣的情況下處理問題。一個字,慘。
漏電開關只適用于,局部設備或局部環境的電力系統控制。