請教各位,首先多謝大家。
我的問題是:總功率Pe=三相+單相嗎,如這樣Pe=17.2KW,按COS%=0.8,kx=1,則計算電流Ijs=33A,(17.2/1.732x0.38x0.8),可選50A總開
問題出現了:L3相8KW/加熱,其計算電流:Ijs=45A,(8/0.22x0.8).上面所選的總開就沒法用;
因此,準確的負荷是不是取8KW*3+1.6KW*3+2.2*2=33.2(Pe),其計算電流:Ijs=63A,(33.2/1.732x0.38x0.8).可選80A總開
[ 此帖被產品設計在2011-06-17 23:51重新編輯 ]
wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: -41 點
下載積分: 198 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2017-08-11
查看wsgily的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 16:25
2樓分析很詳細,學習了