請教各位: 機械手在按照步進指令做自動運行時遇到緊急情況按下急停按鈕(假如此時在S40),然后手動操作機械手到別的位置(假如此時在S30),請問此時用什么方法可以讓機械手在S30的位置自動回到S40的位置再接著急停前的動作自動運行.(使用三菱PLC加觸摸屏)。謝謝!
做電磁節能
zhxli
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 446 點
下載積分: 586 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-21
查看zhxli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-25 10:48
采用傳送指令將急停時的步號記下來,調整好后重啟時,再將記憶的步號取出就可以了.祝你成功!