nihaokl01
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 216 點
下載積分: 369 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-04-30
最后登錄: 2024-12-11
查看nihaokl01的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-19 19:00
圖片:
求助各位大俠 本人一直用三菱的PLC 用歐姆龍的一下看不過來 有2個增量式的編碼器 用在高速計數器0和1上  我要讀出他的脈沖數 在進行位置控制 現在怎么搞 脈沖數都是0 那位高手能提高個例題給我看看 謝謝了  我這樣可以嗎
[ 此帖被nihaokl01在2011-06-19 19:24重新編輯 ]
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 10:43
將高速計數,用模式控制INI指令結合比較表登陸CTBL指令
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-20 11:03
樓主的PLC設置有沒有設高速計數模式,其實將高速計數,用模式控制INI指令結合比較表登陸CTBL指令也較好
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(nihaokl01) 熱心助人