樓主  發表于: 2011-06-20 20:07
近日我們公司流水線上的兩臺變頻器偶爾會發生不受控制的現象,按什么鍵都沒有反應,關閉電源再啟動后正常。
因為這兩臺變頻器和PLC之間是通過CC-LINK總線實現通訊控制,因此,首先懷疑通訊受干擾或者信號衰減較大
所致。用示波器測量該變頻器端的CC-LINK通訊信號,發現確實衰減很大,而且波形雜亂:




針對這種情況,我們在變頻器的CC-LINK模塊前端加入了 AJ65SBT-RPT 中繼器,效果簡直太理想了,加入
中繼器以后再測量的通訊波形如下:




如果大家現場有類似現象的,可以參考一下,呵呵。  