ztp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 239 點
下載積分: 1450 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-12-03
查看ztp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-21 10:55
最近廠里設備拆遷,,,不知道是設備到了別的地方水土不服還是不給我面子啊,,,倫茨伺服有兩臺始終干不到24小時就自動罷工了,,,想在貴論壇找份倫茨 GDC設置軟件。在此先謝謝大家了,,,QQ381844729                 zhourunwen@yahoo.cn
[ 此帖被ztp在2011-06-23 19:42重新編輯 ]
yandaoming
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 157 點
下載積分: 1416 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2018-01-12
查看yandaoming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-01 22:44
單要GDC軟件沒用的,還需Lenze專用模塊轉成RS232接口才能通信。因沒有面板顯示報警,這種現象應該先考慮變頻器是否過熱超溫報警,對策是先仔細檢查散熱風扇有沒堵轉,散熱片有沒堵塞,處理后應該能解決問題了。