繼電器輸出:
優點是不同公共點之間可帶不同的交、直流負載,且電壓也可不同,帶負載電流可達2A/點;但繼電器輸出方式不適用于高頻動作的負載,這是由繼電器的壽命決 定的。其壽命隨帶負載電流的增加而減少,一般在幾十萬次至Jl百萬次之間,有的公司產品可達1000萬次以上,響應時間為10ms。
(2)晶閘管輸出:
帶負載能力為0.2A/點,只能帶交流負載,可適應高頻動作,響應時間為1ms。
(3)晶體管輸出:
最大優點是適應于高頻動作,響應時間短,一般為0.2ms左右,但它只能帶 DC 5—30V的負載,最大輸出負載電流為0.5A/點,但每4點不得大于0.8A。
當你的系統輸出頻率為每分鐘6次以下時,應首選繼電器輸出,因其
電路設計簡單,抗干擾和帶負載能力強。當頻率為10次/min以下時,既可采用繼電器輸出方式;也可采用PLC輸出驅動達林頓三極管(5—10A),再驅動負載,可大大減小。
繼電器 優點:交流及直流負載都可以驅動;負載額定電流大;
缺點:動作頻率不能太高,同時繼電器是有壽命的,一般100萬次;
晶體管 優點:動作頻率可以達到幾百KHZ,無觸點,因此不存在機械壽命的說法;
缺點:只能接直流負載(一般DC30V以下),電流比較;
雙向可控硅:只能接交流的負載,動作頻率比較高,壽命長,但負載的額定電流也比較。
晶體管輸出與繼電器輸出的區別PLC晶體管輸出與繼電器輸出的區別:
1:晶體管輸出:
高速輸出:如伺服/步進使用于動作頻率高的輸出:如溫度PID控制,主要用在步進電機控制,也有伺服控制,還有電磁閥控制(閥動作頻率高)。
2:使用壽命:
繼電器是機械元件所以有動作壽命,
晶體管是電子元件,只有老化,沒有使用次數限制。
3:電流:晶體管電流0.2A-0.3A
繼電器2A。
4:電壓:晶體管最大24V,繼電器可以接220V
晶體管直流,繼電器交流+直流