125510819
www.xueplc.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1321 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2010-01-23
最后登錄: 2018-09-02
查看125510819的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-22 12:32
S7-200 PLC 特殊標志繼電器(SM)功能簡介
特殊標志繼電器(SM)
有些輔助繼電器具有特殊功能或存儲系統的狀態變量、有關的控制參數和信息,我們稱為特殊標志繼電器。用戶可以通過特殊標志來溝通PLC與被控對象之間的信 息,如可以讀取程序運行過程中的設備狀態和運算結果信息,利用這些信息用程序實現一定的控制動作。用戶也可通過直接設置某些特殊標志繼電器位來使設備實現 某種功能。
特殊標志繼電器用“SM”表示,特殊標志繼電器區根據功能和性質不同具有位、字節、字和雙字操作方式。其中SMB0、SMB1為系統狀態字,只能讀取其中的狀態數據,不能改寫,可以位尋址。系統狀態字中部分常用的標志位說明如下:
SM0.0:始終接通;
SM0.1:首次掃描為1,以后為0,常用來對程序進行初始化;
SM0.2:當機器執行數學運算的結果為負時,該位被置1;
SM0.3:開機后進入RUN方式,該位被置1一個掃描周期;
SM0.4:該位提供一個周期為1分鐘的時鐘脈沖,30秒為1,30秒為0;
SM0.5:該位提供一個周期為1秒鐘的時鐘脈沖,0.5秒為1,0.5秒為0;
SM0.6:該位為掃描時鐘脈沖,本次掃描為1,下次掃描為0;
SM1.0:當執行某些指令,其結果為0時,將改位置1;
SM1.1:當執行某些指令,其結果溢出或為非法數值時,將改位置1;
SM1.2:當執行數學運算指令,其結果為負數時,將改位置1;
SM1.3:試圖除以0時,將改位置1;
S7-200中SM0.0的用法:
1、SM0.0在程序運行時始終為ON。
2、SM0.0是一個無條件的常閉觸點,用來啟動無條件運行的指令。
只要上電,SM0.0必然是“1”。因此程序中那些不受任何條件限制,必須要執行的指令就用它作為觸發觸點。
3、問:程序有時要在指令前加SM0.0,為什么不直接連在母線上,不是一樣嗎?
最佳答案:
因為,S7-200的指令是不能直接連在“母線”上的,這不符合語法要求。
SM0.0是不可控的觸點,適用于無條件觸發的場合,并非每個指令都需要SM0.0。在其它場合,要用可控制的觸點來觸發指令,如I0.0、M0.0或各種比較指令等等。如果沒有可控觸點可用,就只能用SM0.0。
其他答案:
a、 S7200編程中有規定,在輸出類指令前必須有觸點指令,有的時候輸出指令不需要條件直接輸出為1,但為了滿足這樣的編程約定就串連常為1的sm0.0在前面。
b、不同PLC廠家都有自己語法規定 ,SIEMENS S7-200梯形圖就這樣要求的,不能母線直接連輸出指令(或子程序調用)。
c、一個程序用不用SM0.0在于多方面的需要,如果你不需要也能完成控制要求那不用當然好了。不過對于一些指令你還是非用它不可呢!另外在調試程序時它還是你的好幫手呢!
基本指令
一 關于狀態字(SM)
01 SMB0包括8個狀態位(SM0.0/SM0.1/SM0.2/SM0.3/SM0.4/SM0.5/SM0.6/SM0.7)
02 SMB1 包含了各種潛在的錯誤提示,可在執行某些指令或執行出錯時由系統自動對相應進行置位或復位.
03 SMB2 在自由接口通信時,自由接口接收字符的緩沖區.
04 SMB3 在自由接口通信時,發現接收到的字符中有奇偶效驗錯誤時,可將SM3.0置位.
05 SMB4 標志中斷隊列是否溢出或通信接口使用狀態.
06 SMB5 標志I/O系統錯誤.
07 SMB6 CPU模塊識別(ID)寄存器.
08 SMB7 系統保留
09 SMB8-SMB21   I/O模塊識別和錯誤寄存器,按字節對形式(相鄰兩個字節)存儲擴展模塊0-6的模塊類型、I/O類型、I/O點數和測得的各模塊I/O錯誤.
10 SMB22-SMB26   記錄系統掃描時間.
11 SMB28-SMB29 存儲CPU模塊自帶的模擬電位器所對應的數字量.
12 SMB30-SMB130 SMB30為自由接口通信時,自由接口0的通信方式控制字節;SMB130為自由接口通信時,自由接口1的通信方式控制字節;兩字節可讀可寫。
13 SMB31-SMB32 永久存儲器(EEPROM)寫控制.
14 SMB34-SMB35 用于存儲定時中斷的時間間隔.
15 SMB36-SMB65 高速計數器HSC0、HSC1、HSC2的監視及控制寄存器.
16 SMB66-SMB85 高速脈沖輸出(PTO/PWM)的監視及控制寄存器.
17 SMB86-SMB94 自由接口通信時,接口0或接口1接收信息狀態寄存器.
18 SMB186-SMB194 自由接口通信時,接口0或接口1接收信息狀態寄存器.
19 SMB98-SMB99 標志擴展模塊總線錯誤號.
20 SMB131-SMB165 高速計數器HSC3、HSC4、HSC5的監視及控制寄存器.
21 SMB166-SMB194 高速脈沖輸出(PTO)包絡定義表.
22 SMB200-SMB299 預留給智能擴展模塊,保存其狀態信息.
[ 此帖被sjm213在2011-06-22 17:36重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuhuaxing) 感謝分享,又復習了
  • 下載積分:+3(zhangli019) 熱心助人
  • 下載積分:+5(匯榮鋁業) 好東西
  • 下載積分:+5(凱撒大帝) 鼓勵一下
  • 近千套 PLC.觸摸屏 例程,免費共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 關注www.xueplc.com 長期更新