樓主  發表于: 2011-06-23 21:07
兩個接近開關(NPN 集開極輸出)按到三菱PLC上,有信號時PLc的輸入指示燈都不亮,也檢測不到輸入信號。經檢查接近開關和PLC輸入點都是好的,可是就是檢測不到輸入信號。不是是哪兒的問題,請各位指教!謝謝!
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-23 22:32
問題就出于外部電源,你把外部電源的負極與PLC的電源負極連起來試試看