磨床用電氣控箱怎么除濕?一到連續下雨天,如果停一停電再開機,變頻器,伺服驅動器,炸的嚇人,請有經驗的提下意見!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 550 點
下載積分: 2578 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-06-19
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-25 13:19
不會一下子壞那么多,一定是系統電壓有問題,系統接線端松動,停電后再送電,瞬間電流比較大,導致接觸不良,系統會產生感應高壓,變頻器或伺服等耐壓不足會爆的。我見過很多潮濕環境下的機器,電器柜甚至半閉合狀態也沒出現過此現象,只要系統總供電正常,很少出現此類現象,顯然是高壓傷害,建議檢修設備前段供電部分。