樓主  發表于: 2011-06-24 15:16
        怎樣才能讓hakko v806icd通過以太網和西門子s7-1200進行通訊呢?
    哪位給個具體的說明,謝謝了。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 963 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-24 16:04
確保你的V-SFT V5的軟件版本不低于V5.4.15.

然后在選擇驅動的時候直接選擇S7-1200的驅動即可。



Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6760 個
    工控威望: 38361 點
    下載積分: 963 分
    在線時間: 9473(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-09-21
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-06-27 09:45
    引用
    引用第2樓hongbo1210于2011-06-27 08:48發表的  :
    呵呵,這里已經選擇了,不是我們的設置有問題,早上客戶說是plc本身的讀寫區域沒設置好,已經解決。


    讀寫區域需要使用數據區的。

    老問題了,Proface也是如此。